故障现像:网吧装修彩装开业,光纤收发器指示正常,内网连接正常,但网速时快时慢。有时重新开关电源后网速正常,但持续很短时间便很慢。
% _9 a4 N [2 M处理过程:
+ q- ]$ O& E# X1 J% f! \$ N1、光纤指示正常,量收发光功率,正常
, D5 U3 P* Y: s# X. g5 L( f( v5 Q, _2、光纤收发器直接下挂台式机,输IP相关数据测试,故障现像依然。
5 i# ^8 e- p% K2 n; V3、调整网吧上联交换机端口,更换IP,故障都一样: D4 o) H) m9 P) o' z: t" B$ W
4、把光缆拉至室外或室内过道,测试,网速正常,不再出现以上情况
' J$ ~0 |1 x0 M# A4 U3 |5、纳闷,晕,为何调整光缆位置会让故障消除,最笨想到光纤熔接不良(真是没招时瞎想),重新熔接光纤,收发光功率倒是小了,可故障还一样
" B' B( S6 i4 n2 P. O% R7 b6、光纤收发器和路由都离室内电源配线箱在一块,难道是干扰致使接地效果欠佳?呵呵,可以试试
3 E3 |* O7 e* w7、找根五类线抽一芯跳线,一端绕在光纤收发器和路由的边线螺丝上,另一端临时接在防盗窗上,单机测试一段时间正常,联网测试也正常
: B6 W" @# W+ s/ ~ `; r8 E2 ]8、故障消除9 ~- x6 W+ b9 _) v3 I7 O
经验及总结:
! Y( V, b/ h! m% N1 p2 I! W' x1、很简单但很费劲
5 p- K$ w( s e$ X: A2、网络设备接地相当重要,不管什么工程,工程大小,良好的接地有百益而无一害) i; ^2 G7 ^# V4 \* s
3、强电弱电须分开布放,一个是安全,一个是干扰少,不影响网络
6 y/ `* d6 J; o9 [+ {& k: [% t呵呵,可能故障说出来以后感觉很简单甚至会觉得是笑谈,但整个处理过程却很复杂。拿出来让大家以此为鉴,要注重细节,呵呵,都不是说细节决定成败吗! |